sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

carboy109
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看carboy109的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-22 17:01
GOT是F930
PLC是三菱F系列的
我有一條RS232C 線,可以跟GOT連接,但通過GOT連接FX2N的PLC的話就連不上了,提示說:“指定的路徑受制約,不能獲取PLC的類型名<ES:15061102>”.
我電腦系統是WinXP SP3,編程軟件是GX7
請高手賜教。

補充點:同樣是用這跟線,同樣通過GOT,可以成功連接上A系列的PLC
[ 此帖被carboy109在2011-01-23 21:53重新編輯 ]
cjcheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 275 點
下載積分: 519 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2008-09-10
最后登錄: 2018-11-28
查看cjcheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-25 12:15
我記得F930和FX系列PLC可以實現透明通訊,通過F930的RS232接口直接可以和PLC通訊