sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2023-04-11
查看talon1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-14 22:52
最近做了一個工程,Q02H的CPU,程序大概有8000步,運行中倒是沒什么大問題,但是最近觀察的時候發現這么一個小問題:
一個按鈕有不同的控制輸出,按一下的時候在前面的輸出接通,后面的輸出沒反應,必須再按一下后面的程序才有接通,是不是牽扯到掃描周期的問題了呀?
程序中要加個“看門狗”指令嗎?
請大家給個建議
[ 此帖被talon1985在2011-01-16 21:48重新編輯 ]
電話/微信:13401338952    滕工
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-15 09:51
你的那個按鈕有幾種輸出控制?用MC指令可以的。