輸出
所使用的PLC是FX3U-128MT/ES-A    采用的是漏型輸入以及漏型輸出
 
問題所在就是有個繼電器的線圈短路了(事先不知道的),當程序中使Y14輸出時,PLC冒煙,后來檢查P24與Y14之間的電壓只有8V左右,繼電器也不工作。拆下PLC發現Y14輸出繼電器中三極管已經燒壞


不知道為什么會這樣 對三極管的開關作用不是特別理解  

不過有時候檢查故障的時候直接將N24與Y輸出短接都沒有事     亂亂的
小弟剛涉及  還望各位大哥大姐幫忙解答分析下 

  輸入
輸出
繼電器
PLC 板
燒壞點
    
[ 此帖被lingsun在2011-01-14 00:13重新編輯 ]
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-11-18
查看蕭風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-14 20:45
24v電源要加2A熔斷器再接到24V繼電器線圈,線圈另一端再接到PLC輸出點上,COM1。。。COMn接24v負端,我都是這樣接的,熔斷器芯子選快速的RT14