sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

吳德星
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 2416 點
下載積分: 805 分
在線時間: 538(小時)
注冊時間: 2010-10-25
最后登錄: 2024-06-23
查看吳德星的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-12 19:37
本人已經做過試驗,用三菱FX2N  PLC與三菱變頻器做RS485通訊,一個程序是MOV  H08E D8120另一個程序是MOV  H0E70  D8120兩個程序都能用,E540變頻器能通訊,E740變頻器通訊不了,要從那里看才知道變頻器通訊方式?D8120是怎樣定議的?
[fly]歡迎紡織行業的工控朋友,本人也在紡織的圈子里。希望可以共同研究美好的未來。[/fly]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-12 20:11
三菱FX系列PLC在進行計算機鏈接(專用協議)和無協議通訊(RS指令)時均需對通訊格式(D8120)進行設定。其中包含有波特率、數據長度、奇偶校驗、停止位和協議格式等。在修改了D8120的設置后,確保關掉PLC的電源,然后再打開。
你轉換成二進制然后看有關的手冊就會明白了。
樓主留言:
版主你好,變頻器型號不同應該設置也不同吧?那變頻器看那里才知道,要用的通訊格式(D8120)進行設定?謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3023(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-01-12 20:22
    不同型號的變頻器,通訊參數不一樣的,至于具體的通訊參數,則需要看對應的變頻器說明了。
    樓主留言:
    版主你好,比如MOV  H0C8E  D8120在E540變頻器上可以通訊,我不明的是E540變頻器要看那里才知道,通訊格式要設定“H0C8E"這個格式?再次謝謝
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(xzq130162) 好貼好貼!
  • 下載積分:+3(吳德星)
    3樓  發表于: 2011-01-12 21:04
    這里對D8120設置如下:

    RS485

    b15 -------------------b0

    二進制:0000 1100 1000 1110

    16進制:0 C 8 E

    即數據長度為7位,偶校驗,2位停止位,波特率為9600bps,無標題符和終結符,沒有添加和校驗碼,采用無協議通訊(RS485)。

    在三菱對應型號的變頻器手冊上有詳細說明的。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(吳德星)
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。