sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

nipengpeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 333 點
下載積分: 367 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2008-11-17
最后登錄: 2024-12-24
查看nipengpeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-08 12:43
松下FP-X控制三菱伺服驅動器,發現位置偏差越來越大,后面檢查發現FP-X發的脈沖個數即經過值顯示是正確的,但實際發送的脈沖個數和經過值不一樣,不知到是不是PLC有問題,有沒有誰遇到過,指點?
nipengpeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 333 點
下載積分: 367 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2008-11-17
最后登錄: 2024-12-24
查看nipengpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-08 13:44
應該不會吧,剛開始幾個月都用了,正常,后面才出現的越來偏差越大,監控伺服收到的上位機脈沖個數每次都不一樣,每次都有偏差,寫入位置是讀取FP-X的脈沖經過值給的,寫入PLC中的位置是準的,一樣的。