樓主  發表于: 2011-01-06 10:25
油壓變送器,當我壓力超過它的范圍(0-0.6MPa)了,我現在短時間達到1MPa,但是我每天都會出現這個短時1MPa幾次,這樣會壞嗎?PLC的A/D模塊會壞嗎?
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-06 10:59
不會壞吧,哪有那么脆弱。