本人要設計烘箱分段控溫程序,如從0-50保溫1小時,再加溫到120保溫30分鐘,控溫精度+_5,考慮用FX2N-32MT+FX2N-2AD+FX2N-2DA是否可行,懇求程序及線路.
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-12-20
查看njaolian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-06 12:15
建議溫控儀+PLC,采用通訊方式來做
配置溫控儀、PLC、485BD、溫控儀配置對應的模塊,成本比你原來講的少