sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-01-04 21:39
接線問題只是其一,也有可能PLC內部的輸入電路有問題,或外部干擾等
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-01-05 10:29
估計是輸入有干擾,不然的話就是PLC輸入端子壞了。判斷方法,把PLC拆下來,單獨給它送電,如果PLC工作正常,就是干擾問題了,X0-7硬件設計上的響應是較其他端子靈敏的,也更容易受干擾。
為夢前行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 331 點
下載積分: 5097 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-12-02
最后登錄: 2024-11-18
查看為夢前行的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-01-05 14:43
兩年前遇到這樣的問題,檢查下是不是有干擾
用誠信的心做事,用感恩的心做人
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-01-05 15:29
應該主要是干擾,其次就是接線有問題,最后再懷疑硬件老化,最最后懷疑程序。你把X0-X17接到X20-X27就沒有了,但內部程序是不是也相應動作了呢。解決辦法就是拆下來
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
gaoliqiang70
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gaoliqiang70的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-01-09 22:37
輸入點的問題
wangcaijun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 268 點
下載積分: 4514 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-12-18
查看wangcaijun的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-01-10 22:11
估計是干擾吧
hhjauto
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 139 點
下載積分: 480 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-11-24
最后登錄: 2015-07-01
查看hhjauto的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-01-22 23:42
這個我覺得最大的可能是:1:要么是輸入模塊的公共電源給的電壓不正常(+24V或是0v電源線斷了),要么是模塊的某個部件壞了(這個硬件問題就無能為力了,有條件的話換個新的模塊試試)。總之前幾天我才碰到過你這樣的問題,我的是GE的輸入模塊,也是信號燈和輸入線的信號對應不上,換模塊也沒用,最后查出來是該模塊的0V公共線斷了。三菱的模塊我不熟悉,不過建議你往這個方向去查。希望對你有幫助
hhjauto
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 139 點
下載積分: 480 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-11-24
最后登錄: 2015-07-01
查看hhjauto的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-01-22 23:43
希望LZ解決問題后公布答案,我們也跟著學習。謝謝
aojianyun121
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 523 點
下載積分: 5580 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-12-21
查看aojianyun121的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-01-23 10:26
  嗯,覺得還是把PLC拆下來,用排除法試試。
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-12-05
查看工控組態的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-01-23 19:37
1.將程序清除看看還有沒有這種現象!
2.在通電的情況下把X0-X17輸入線一條一條的往下拆,應該只是其中的一兩點引起這種現象,找到后改到備用點使用!
tangyq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1797 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2007-03-25
最后登錄: 2022-04-06
查看tangyq的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-01-23 20:03
支持19樓
caizhihua
心有多大,舞臺就有多大!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 1070 點
下載積分: 746 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-09-23
最后登錄: 2013-10-23
查看caizhihua的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-01-24 08:38
沒見過這類問題!