樓主  發表于: 2011-01-01 09:42
         我目前碰到一個奇怪現象,在前一臺設備上用,《對射型二線制交流220V光電傳感器》來控制啟停變頻器,很正常。而這一次用相同的電路、相同的元器件,卻碰到了受干擾的現象,光電傳感器所對應的繼電器不能正常通斷,時通時斷,不知有什么好方法,求助大家。或者在繼電器的線圈二頭需要并聯什么元器件,來解決問題。
                                                                                                                                                
   謝謝各位:
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-01 12:44
二線型的傳感器有時候會因為漏電流的問題造成輸入時通時斷,建議改成用三線型的,我也遇到過二線型的傳感器不穩定的情況,后來都改用了三線型的,比較穩定