西門子224PLC的輸入端最右面有個M和L+,看樣本這個M是接地的,L+是24VDC傳感器電源輸出。什么叫傳感器電源?還有這一排端子1M和2M我可以接開關電源的負,0.0,0.1,0.2等接開關電源的正?
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-12-02
查看冰糖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-31 21:03
1M和2M我可以接開關電源的負,0.0,0.1,0.2等接傳感器的輸出端