樓主  發表于: 2010-12-31 13:47
FX1S用485BD和FR-500變頻器通信來讀其運行頻率,用RS指令來做,但讀不出來是那里問題,其它寫頻率都可以,    RS   D0    K12     D50     K10   我用的是這條指令
wang551615
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 3455 點
下載積分: 67631 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-01-05
查看wang551615的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-31 16:30
建議搜索別人做好的案例看看,只用RS指令是不行的,PLC和變頻器通訊,變頻器是被動通訊,不管是讀取頻率 電流 參數還是寫入頻率 運行 都有通訊代碼和數據位長,都要執行M8***的那個啟動傳送和讀取!!!!