引用
引用第12樓yangbz2005于2010-12-30 18:44發表的 :
故障原因:是將保護器的常閉點接在了PLC,一開機因為盬o(hù)器的觸點閉合的,就相不于缺相或過載了,PLC動作就斷開接觸器,當斷開后,保護器失電,又重新開始,如此往復,造成“噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作”,解決辦法:將保護器的常開點接PLC,即可。
這種保護器只有一組常閉接點,因為以前從沒有用過這種保護器,估計工作過程是這樣的,電流如果出現過載或者短路時,保護器常閉接點斷開,此時PLC輸入回路斷開,負載的交流接觸器釋放,從而保護電動機。
電機回來后,俺可以實驗一下,謝謝