臺達的DVP04AD,接線的時候說明書上電流輸入時是把本身V+和I+短接作為一個點,再接一com短,傳感器如果是DC24V,4-20ma,直接把兩根線接上就可以了?中間還要外加電源嗎?
我現在的傳感器是DC12V,4-14ma的,3線的。可以這樣直接接上嗎,會不會燒壞傳感器呢?那我該怎么接線
qdlsc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 249 點
下載積分: 902 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-10-04
最后登錄: 2019-06-16
查看qdlsc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 18:03
應該不需電源,看說明書