sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

madin1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 175 點
下載積分: 638 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-10-27
最后登錄: 2012-07-31
查看madin1314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-30 09:52
32位的數據寄存器D11 D10里的數據不超過32767,我可以把這個寄器里的數據作16位數據處理直接讀取D10里的數據嗎?有些指令操作不支持32位數據運算,但32位數據不大于一個16位數據范圍時是不是也可以按16位數據處理呢?請大俠們指點迷經.
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-31 21:55
樓上幾位朋友直接用16位指令有時不行滴,例如MUL指令,兩個16位的數據相乘得到一個32位的數據,三菱PLC貌似沒有將32位數據轉換為16位數據的指令,因此數據不超過32767時,可以直接使用32位數據的低字做運算,實踐出真理,上圖:

[ 此帖被回憶依然最美在2010-12-31 22:01重新編輯 ]