樓主  發表于: 2010-12-28 16:03
S7200和S7300在編程上有什么區別,能給講講嗎?請教了
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-28 17:04
實質上沒有多大的區別~~
但是:少許的差別是有的。

1、S7-300的基于模塊化的硬件結構,因此,由于模塊多且可以靈活分配地址,因此需要進行硬件組態。如果用戶全部基于符號表的方式,那么在拋開硬件地址的情況下,又沒有多大的區別。
2、從S7-300引入了POU的概念,即程序組織單元,西門子稱作OB,即組織塊,根據組織塊的不同,可以分為默認循環組織塊,這與200一樣,診斷組織塊,中斷組織塊等,這些附加的組織塊在200中通過中斷指令實現。
3、而300中推崇的FB,FC(功能塊,功能)的方式,在200中體現的是子程序(子程序與帶有參數的子程序可以看作FB),當然,你也可以看作是FC,因為子程序的概念本身就比較模糊。
4、由于300的組織結構要大于200,200只支持128/128結構,而300達到了16384的輸入輸出,因此,在300中將模塊分成了功能模塊,通訊模塊等等,這些模塊的使用都有對應的FB,FC來完成,而在200中是不存在此種差異的。
5、在編程指令方面,300的大多數的指令都是通過西門子提供的標準功能庫來完成的,而200的指令則大多通過基本指令就可以得到。
6、在編程方式中,200僅支持梯形圖,語句表,FBD方式,而300除此之外提供了附加軟件來支持更多的編程方式,如SCL(ST,結構文本,類似于Pascal),Graph(SFC)以及HiGraph和CFC。
7、從編程思想來說,雖然300支持的模塊化的編程方式,但是其根本還是與200無多大的區別。


Good Luck
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(kebi612) 熱心助人!
  • 下載積分:+10(sjm213) 支持原創
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6777 個
    工控威望: 38380 點
    下載積分: 4203 分
    在線時間: 9537(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2024-12-22
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-12-29 08:54
    引用
    引用第3樓wwcwwc于2010-12-29 08:17發表的  :
    感覺200需要用SM0.*之類而300/400不需要。


    300使用組織塊來實現200的特殊繼電器的功能。