請教:三菱FX2NPLC中沒有程序,觸摸屏也能控制PLC嗎?是不是PLC中有沒有程序,觸摸屏都能控制PLC呀!
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-27 18:34
可以的,PLC沒上傳程序,但在觸摸屏上可以直接驅動PLC輸出點的.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-30 22:45
引用
引用第3樓cvlsam于2010-12-27 14:19發表的  :


但是可以直接驅動PLC的輸出,前提是PLC需要工作在RUN狀態。

其實在什么狀態下沒多大關系,只要PLC和觸摸屏連接通訊了,在STOP狀態下也一樣可以驅動PLC輸出點的,RUN和STOP只是控制PLC內部程序,和觸摸屏直接控制PLC輸出點沒關系.