sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

win
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 204 點
下載積分: 593 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2022-01-22
查看win的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-21 12:02
單相380V加熱管,共10根,每根1.5KW,三角形接法,請問總電流怎么算?3P空開選多大的?
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-19
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-21 16:01
電流計算不對吧?是不是20.51A   24.45A   24.45A   我也不知道怎樣才正確。
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-19
查看chenlf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-21 16:18
引用
引用第10樓xie8009于2010-12-21 16:10發表的  :
是20.5A   27.3A   27.3A 正確。   W/U*1.732  ,斷路器3P-32A即可

如果是11根加熱管呢?