sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

loudequan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看loudequan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-20 23:39
剛開始學習PLC想請教大家一個問題。在FP0R-C32里4軸步進電機控制程序問題。
在幫助里介紹了控制一個步進電機,如果我想同一個PLC控制4個不同的步進電機程序應該怎么寫?懂的朋友麻煩幫個忙完善一下第2、3、4的步進電機程序吧。
附件: 連接4個步進電機.rar (1 K) 下載次數:124
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-23 18:22
在PLC里一般高速的指令處理過程中會有中斷處理的,所以并不是所有的PLC都支持多軸同時發脈沖,據我所知松下PFO不支持多軸,三菱1N老版本的不支持同時兩軸,現版本的支持兩路脈沖同時發送