樓主  發表于: 2010-12-20 22:57
                                                             關于變壓器帶負載能力下降引起的故障現象



     本人維修中曾遇到這樣的怪事,一臺設備只能點動不能自鎖。電柜中有十幾個交流接觸器,唯獨這一個不能自鎖。查輔助觸點完好無損,自鎖回路正常。換交流接觸器,故障依舊。真是無從下手了,是不是變壓器輸出電壓不足,經測量電壓為225V正常值。那么大家認為是什么問題呢?其實這個電壓騙了全世界的人,把變壓器換掉就好了。奇怪吧。
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-23
查看wei0212007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-21 12:54
如果是新的變壓器,做工太差,實際輸出功率不夠,同時接觸器吸合的有多,就出現樓主的問題了。另一個原因,變壓器老化,造成輸出功率不夠。曾經碰到過開關電源出現這問題。設備保養,將所有的24VDC繼電器全部更換后設備就故障了。