sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

avin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看avin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-20 09:43
想用歐姆龍(CJ1G-H44CPU)主站模塊與西門子的s7-200通過Profibus總線通信,之前已經有連接號一個歐姆龍從站模塊和此主站通信完成,現在想把s7-200的數據傳到主站,請教應該怎么設置
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-20 11:39
在PROFIBUS下,CJIG和S7-200都做從站,上位機OPC做主站,S7-200的數據可以通過OPC轉給CJ1G
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-21 14:25
可以做主從網絡,我只做過西門子的,用西門子的舉例。
一個S7-200做主站,一個S7-200做從站,之間用RS-485連接,可以用NET_EXE通訊向導,設置好就行了,
OMRON的和西門子的主從網絡也是可以做的,我沒做過,不能給你具體是說法,OMRON端應該要一個485的通訊模塊,然后編程。