碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的時間繼電器要我們用掉 可我們做的設備上一直用DC24V的 。我們一直用明緯開關電源,這樣一弄還得弄AC24v的變壓器,控制板上還不好裝空間沒了。現在是想不出有能放線槽里或者夠小的能把DC24轉成AC24的現成產品。   現在求大家介紹點或者想想其他辦法。謝謝。
h999999999
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看h999999999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-19 18:28
AC24v時間繼電器用DC24v能用 要適當經過萬用表測量約等于AC24v 一般可以直接使用,在沒有經過適當的加壓時使用壽命可能會縮短 如果量大的話 就加個變壓器吧 或者逆變器吧! 已決禍患。。。。 你們老板真有才