樓主  發表于: 2010-12-18 21:49
我單位有2 臺30KW的西門子變頻風機,用的ABB的變頻器,這天出現了一個故障,變頻器拖動電機,只能轉到5.6HZ報警A2010,手冊意思是電機過溫,但是沒有連接溫度傳感器。我查過兩臺的參數相同。把另一臺的電機接到這個變頻器上,可以正常使用,說明是電機的問題,但是電機去掉皮帶接在變頻器上又運行正常,就是輕負載時正常。電機掛上皮帶,直接用工頻電壓拖動,運轉了幾天,也沒問題。到底是怎么回事呢??