各位:
用PLC,觸摸屏控制設備經常要用到暫停功能,我是用步進指令編的程序,暫停是加在向下步轉移條件中的,結果1萬多步的程序加了100多個暫停按鈕,感覺不好!我見過有人用跳轉指令做暫停的,你們是怎么做的?
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83492 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-20
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-17 14:01
據個人淺學,用的是跳轉條件實現的..