sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

sccgkong
不是每次都會成功,但是必須每次都有進步
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 1374 點
下載積分: 916 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-07-05
查看sccgkong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-17 11:39

14ES的PLC 有時候重新運行 這段都不動 搞了很久 沒找出問題,希望大家幫我解決!~
得之坦然,失之淡然,順其自然,爭其必然
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-11-30
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-17 12:36
不是不動,是你沒搞明白M1002的含義。臺達的M1002跟三菱的M8002是一樣的,都是在PLC運行的瞬間動作一下,之后只要PLC不斷電或者從新啟動,M1002觸點后邊的程序就只執行PLC開始運行的結果。
樓主留言:
這個我知道,就是RUN的瞬間接通一次。我的問題是RUN的時候M1002沒接通
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-11-30
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-17 15:59
運行時通斷的太快,有時候肉眼根本就看不見。
樓主留言:
監控很多次了,就是不明白問題出在哪。如果接通了 數據應該傳送到寄存器。