sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lizi025
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 172 點
下載積分: 671 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-09-30
查看lizi025的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-01-13 21:41
首先我認為S7-200和WINCC的配置不太理想。S7-200作為小型的控制單元和一個功能強大的偏重于網絡和數據庫的巨無霸WINCC合作,雙方都無法完全發揮自己的技術他優勢。更不理想的地方是我們要為這種配置花費大量的時間來進行特殊的配置和通訊服務。從經濟上講就更不劃算了,軟件上先要購買MICRO/WIN,WINCC,接著要為OPC通訊服務的SIMATIC NET, PC_ACCESS,更要用上工業以太網或者是PROFIBUS,這樣以來,對硬件的配置要求也很高,投資很大。
S7-200和TD200的搭配使用是小型系統所常見的組合,因為是成熟的產品和技術,所以經濟很高,技術也簡單。除此以外,老的PROTOOL/PRO 6 SP2,或者新的WinCCFlexible 2004 ASIA也是不錯的選擇。WinCCFlexible 2004的組態功能已經很強大了,對于S7-200,我不相信有公司會因為SQL SERVER2000而選擇WINCC,代價很大,成本很高。
多于這個問題以前曾有人問過,大概有這么兩個問題提的很有價值
1. S7-200怎樣同WINCC通訊?能用MPI直接通訊嗎?
S7-200不能同WINCC直接用MPI通訊,因為WINCC所支持的MPI是S7功能的MPI,而S7-200不能支持此功能,若想用S7-200和WinCC通訊,則應在S7-200側加一個EM277模塊,然后以PROFIBUS-DP或OPC方式和WINCC通訊。
2. ProTool/Pro運行版是否可以與S7-200通訊?
可以通訊,但是不可以使用PC/PPI電纜作硬件連接。如果希望完成ProTool/Pro運行版與S7-200之間的通訊,你需要在PC計算機上插CP5411、CP5511、CP5611或者MPI網卡。S7-200與網卡之間用屏蔽雙絞線和網絡連接器連接。如果選擇PPI協議,ProTool/Pro只能與一個S7-200站相連,如果選擇MPI協議,ProTool/Pro最多可以和8個S7-200站通訊。
opuro
哥哥只是個傳說
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 216 點
下載積分: 677 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2008-04-01
最后登錄: 2024-12-14
查看opuro的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-02 11:01
學習中      
TEL:15651102188