sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhangjincan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 254 點
下載積分: 645 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2022-03-01
查看zhangjincan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-16 14:23
海泰克觸摸屏PWS6600-s與三菱PLC FX1N通訊,偶爾會出現觸摸屏檢查后跳不進去畫面一片空白!具體情況:屏幕設置指撥號7撥ON設置時候檢查后要按下運行能正常進入畫面和PLC通訊,但是7撥OF時候直接進入畫面設置情況下經常跳不過去.通訊燈常亮不是一閃一閃的!  檢查了很多原因還是這樣,有時候會跳進去,有時候跳不進去.有誰知道原因請幫忙...
[ 此帖被zhangjincan在2010-12-16 15:02重新編輯 ]
zhangjincan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 254 點
下載積分: 645 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2022-03-01
查看zhangjincan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-16 14:37
不是屏幕畫面問題,因為它只是指撥開關7設置On就能正常進去了,但這樣啟動要按下運行麻煩要直接跳過去才好用
zhangjincan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 254 點
下載積分: 645 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2022-03-01
查看zhangjincan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-16 15:21
7不撥OF要進入系統目錄,所以我是選擇56710運行時候撥OF,但會碰到進不了屏幕程序的情況啊
zhangjincan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 254 點
下載積分: 645 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2022-03-01
查看zhangjincan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-16 15:35
解決問題了:原來只要把連線命令延遲設置下就OK了!謝謝大家關注