sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wjhwjl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wjhwjl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-15 18:20
希望用“ALM”代替M0,在文本中按下“ALM”鍵后文本發送出02 45 30 30 30 30 30 30 30 31 03 43 39
但PLC沒響應,請問如果用“ALM”鍵代替m0,那么按下“ALM”鍵文本發送出的數據幀是多少?
wjhwjl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wjhwjl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-17 17:20
圖片:
文本設置如上
wjhwjl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wjhwjl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-17 17:22
圖片:
PLC梯形圖如上
wjhwjl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wjhwjl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-17 17:25
按下ALM鍵Y0應交替亮、滅,但實際卻沒有反應。
wjhwjl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wjhwjl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-17 17:29
串口助手監視文本,按下ALM后發送出02 45 30 30 30 30 30 30 30 31 03 43 39。
PLC、通信線、波特率沒問題,文本讀寫數據寄存器正常。
wjhwjl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wjhwjl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-17 17:38
圖片:
將ALM設置為“設定寄存器”,在寄存器中設定一數據,按下ALM鍵可以設定數據。
在PLC中進行數據比較可以得到一個“位”信號,但這樣做浪費資源太多了。
wjhwjl
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wjhwjl的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-17 20:14
我用的是FEN*JI*的文本,大家有沒有遇到過這個問題?
用觸摸屏連接PLC操作沒有問題。