樓主  發表于: 2010-12-14 19:59
為了方便,發電機的出線接在市電空氣開關的下端,發電時將空氣開關斷開,設備可正常工作,但市電配電房系統顯示發電有電過去。請問各位朋友:發電機與市電之間的四根線全斷開,為什么會有電到市電配電房呢?我就不解了???還請各位指教!
zhao110
工控達人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 356 點
下載積分: 582 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-11-23
最后登錄: 2024-10-21
查看zhao110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-22 23:27
我說一下我的看法吧,對不對你查一下線路看看。一:你的市電柜主電路沒有電,而是電柜上指示燈亮或者是電壓表有指示,那說明你市電部分的來電指示是接在空開的下方的。二:如果是主電路有電,那是空開有問題,我碰到過這樣的情況,空開斷開了,還有一相有電的。