樓主  發表于: 2010-12-13 12:02
   各位大俠好!我有個難題請大家幫忙!我公司用電負載100KW,原來在車間安裝了計量表3*3(6A),互感器150:5的,現在供電方又在變壓器房安裝了計量表3*1.5(6A),互感器是一樣,現在安裝的表比原來的表每月多4-5000度電,變壓器房距離車間100M,所用線徑70平方毫米,線電流三相不平衡,高的190左右,低的130左右,請大俠們幫我分析分析造成計量誤差的主要原因在哪里?非常感謝!!!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-20 14:36
配電房的計量大于車間計量屬正常。但是不能相差太大。首先應該將二塊計量表做一下校驗。同時盡量地將三相負載做一次平衡。