樓主  發表于: 2010-12-12 16:58
用的是三菱FX1S系列PLC的高速輸出脈沖 通過步進電機控制器來控制步進電機的運行的
A————————B————————C
按下啟動按鈕X001后,讓A到B快進(速度30000,脈沖個數40000),然后從B點開始工進到C點(速度2000,脈沖個數40000)
我想在任何一個位置按下停止按鈕X002后,再按啟動時繼續以特定的速度和脈沖個數前進。(程序在附件里,我用的三菱8.3版編的程序)
請大俠指點,只是我還不知道怎么用分值之類的東西感謝幫助我的人,還請高手們指點一二。
謝謝了
附件: 發在工控網上的.zip (12 K) 下載次數:54
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-23
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-13 09:11
用絕對位置控制方式