愿工控戰友們少走彎路,積累經驗,感謝njaolian,匯榮鋁業,meiyouleya,sandy_love各位的熱心幫助。
在rs指令上臺達PLC和三菱plc有一點區別:同樣在只接受數據的情況下,三菱不需要觸發置位M8122便進入接收狀態,臺達PLC則每次需要上升沿觸發置位M1122才能使RS指令進入接收狀態。這樣一來就出現一個問題:類似掃描槍這樣的功能,在不能確定何時接收數據的情況下需要RS指令一直處于接收狀態,則需要經常觸發M1122(臺達PLC的發送請求同比三菱的M8122的功能),但是接收數據時不能置位M1122否則將導致接受的數據丟失或缺損(我沒注意到這一點,把M1122一直置位了,導致數據經常丟失——三菱PLC不需要置位M8122不存在這樣的問題),現在采用一個定時器每隔兩秒上升沿觸發置位M1122,雖然這樣仍然有可能在PLC接受條形碼的時候M1122置位,但概率很小,昨天現場調試,兩百次內數據無丟失,時間間隔越短則出現數據丟失的可能性會增加。。目前這方法也是權宜之計~
   希望對大家有所幫助,若有更好的辦法徹底解決數據丟失,望大俠們不吝賜教,讓像我一樣的菜菜們學習點經驗。付程序圖
[ 此帖被wu32u2在2010-12-08 10:01重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(刻骨銘心) 熱心助人!
  • 下載積分:+3(xqx666) 支持原創
  • 下載積分:+10(sjm213) 感謝分享
  • 成功的路上需要幫助
    lxhwawa
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 275 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 1578 分
    在線時間: 297(小時)
    注冊時間: 2009-02-27
    最后登錄: 2024-12-23
    查看lxhwawa的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-12-08 10:56
    樓主是否可以考慮用M1123來作為發信指令呢?
    樓主留言:
    昨天現場調試也試過用數據接收完成標志位M1123加逾時標志位M1129加M1002并聯來觸發M1122理論上可行,但實際中接受完成一次后就不能再次接收數據了。監控程序M1122未被觸發,該聯通的觸點也都聯通。所以就采用定時觸發了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人
    lxhwawa
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 275 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 1578 分
    在線時間: 297(小時)
    注冊時間: 2009-02-27
    最后登錄: 2024-12-23
    查看lxhwawa的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-12-08 12:01
    臺達的M1123自動ON后,必須RESET后才能進行到下一個等待傳送接受的狀態,所以
    LD M1123
    ……
    SET M1122
    RST M1123
    你試試看這樣做
    樓主留言:
    昨天這樣編寫的,試了下不能連續的接受。圖在下面