sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

gentleman135
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 114 點
下載積分: 615 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2012-06-07
查看gentleman135的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-07 12:44
麻煩大家幫忙看看這個程序會不會有什么問題

監控程序時發現VD14和VD24時里的數據在0~80之間變化,按理說,VD14和VD24里的數據不可能為0的啊,因為物品通過光纖,再快也有時間吧,(物品長度大約100MM,速度9個/秒),光纖查過了沒有問題。



附件: 項目1.rar (3 K) 下載次數:17
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1578 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2024-12-23
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-07 14:16
BGN_ITIME單位是毫秒,是否會是掃描周期影響呢?特別是網絡3和網絡4這,Q0.3,Q0.1和M0.0的置位復位,相差只有3個毫秒。你放大點試一試看看。