sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 5673 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2024-11-20
查看283276325的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-05 12:42
QQ:552171145制作變頻器通訊.rar (14 K) 下载次数:17
  
在論壇上看到有位工控朋友寫的PLC與變頻器通訊程序(程序如附件),程序里有段看不明白(如圖片段總和校驗)用到的CCD  D11  D28  K9  
ASCI   D28  D20  K2  有何用處!   請大俠幫忙!  謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-05 12:57
這要結合通訊格式來看。
CCD 校驗碼指令
CCD  D11  D28  K9  是將D11~D19之和放在D28中;
ASCI ASCII碼
ASCI   D28  D20  K2  是將D28的低八位數據轉換為ASCII碼。
這樣就得到了三菱變頻器專用協議里面規定的求和校驗碼。之后再用RS指令將這些字符發送出去即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(283276325) 熱心助人