sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wesw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 127 點
下載積分: 673 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2015-12-29
查看wesw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-03 23:08



程序如上,我用觸摸屏 直接數值輸入 D1  ,   RUN 后 第一次可以按照我輸入的數值定時,而后卻不會重復動作來,為何?

懇請高手指教,本人新入門菜鳥
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-04 22:03
雖然SET和RST同時存在,會在執行到最后的RST指令時將Y1復位,造成Y1為OFF而T0不能斷開的假象,其實在PLC執行程序的時候,先執行到SET時仍然將Y1置位為ON,繼續掃描至T0段,Y1的狀態一直保持為ON沒有變化,所以T0會一直保持接通,不會重新計時。
也就是說雖然程序總體上看Y1經歷了由ON到OFF的過程,但T0前邊的Y1是一直為ON的,所以T0在首次計時到之后就一直接通了,不會再重新計時。
將M19改為上升沿,或讓它經歷一個OFF的過程,T0就會重新計時。
3樓所講的也要注意。
但是即使M19斷開,D1、D0的值也不會變為0的。