最近在調一個設備,用了兩個光柵尺和FX2N的PLC
一個光柵尺接在X0, X1和X2上,用C252,沒問題。
另外一個光柵尺接在X3,X4和X5上,用C253,有問題:有讀數,但是沒有規律,滑塊回零了,讀書沒有什么變化。
是不是三菱的FX2N的PLC只能接一個光柵尺啊?
[ 此帖被wxk8000在2010-12-01 21:48重新編輯 ]
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-02 12:14
多個高速計數器并用時,處理的頻率不能超過PLC規定的頻率,C252-C255最高能捕獲5KHZ的頻率。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-03 10:29
用幾相都可以,關鍵的看你用的高速計數器是幾相輸入的。要是3相輸入的你用了1相,那它也不工作啊。