        一富士變頻器,木工后成型機器用,因員工倒水誤入主干線管道,造成機器損壞。檢查后發現壓敏電阻損壞,型號23G471K。從厚膜基板分析,為整流橋部分用。原壓敏電阻炸裂,只剩引腳部分(圖標1位置)。圖中共出現三個引腳部分,不確定連接位置(圖標2部分)。檢查圖標2元件,類似為玻封裝輝光放電器件(氖管)。請教各位,應該如何連接壓敏電阻?
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-01 21:50
引用
引用第2樓luosm于2010-12-01 11:11發表的  :
已確定壓敏電阻471K焊接位置。通過測量得知,是整流輸出端保護用。

壓敏電阻一般不會用在整流輸出端,而是用在輸入整流之前;整流濾波后的電壓比整流之前要高得多,如果用在這里,壓敏電阻的要求會高很多,而且壓敏電阻擊穿時的電流也可能把整流橋燒壞,對整流起不到保護作用。為了避免逆變橋在檢修中被擊穿,你最好把板子拆出來單獨檢修或在逆變橋和母線正電之間竄入一個燈泡(視功率而定)。