sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dpc
黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 253 點
下載積分: 477 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2007-08-01
最后登錄: 2024-12-07
查看dpc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-28 22:36
從臺達觸摸屏輸入時間數據(D500,D208),FX1N的PLC讀取,比如輸入100,100,則正確應該為T10計時10S,T40計時100S,但現在有另一臺機子結果是T10計時100S,T40計時1000S。都是同樣類型的設備,沒檢查什么問題,請教各位幫分析有哪寫因素造成。
程序:
LD       M8000
MOV    D500     D600
MUL    D208     K10         D300
LD       M10
OUT    T10        D600
OUT    T40        D300
黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-07 23:15
程序沒有錯,估計是點觸摸屏時手哆嗦了,多輸入一下零。沒有臺達的觸摸屏軟件,如果2臺機器觸摸屏程序是一樣的,可以互相更換一下試試。
餓米豆腐