樓主  發表于: 2010-11-27 07:50
哪位高手能用最簡潔最易懂的語言來說一下伺服控制器的電子齒輪比到底應該怎么去設置。比如電子齒輪比為65530比上3928,這是個什么樣的概念。跟PLC發的脈沖的關系又是怎么回事?1比1是什么概念,1比2又是什么概念啊?大俠快幫幫忙。幫忙的誰有機會到大連來我請他吃飯。
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看木獬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-27 08:36
你就把他想象成減速比,PLC發的脈沖數為X,電子齒輪比為Y,馬達轉一圈的脈沖(編碼器的分辨率)Z.
那么X*Y就是馬達收到的實際脈沖數,設置成X*Y=Z的時候正好是馬達轉一圈。
這樣應該好理解吧。