sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

q605668560
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 743 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2021-06-07
查看q605668560的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-26 10:20




解釋說 : 未使用的計數器 或定時器  作為數據寄存器  
  誰能給我解釋下  K200  T10  C20  K300 之間的關系??
[ 此帖被q605668560在2010-11-26 12:14重新編輯 ]
luyue
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 540 點
下載積分: 2854 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-03-29
最后登錄: 2019-03-04
查看luyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-30 03:47
PLC一通電M8002接通第一掃描周期后馬上斷開,常數200傳送到T10(即刷新T10當前值,從20S開始計時),再轉送到C20(刷新C20的當前計數值,計數值為200次),之后,C20對X0的上升沿計數(計數值從200開始累加),X0再接通100次后為300次,C20動作。