樓主  發表于: 2010-11-24 22:24
我現在在找關于LenZe電機自帶編碼器與西門子PLC接線的資料,有8根線.+, _, A, A-, B, B-, C, C-.電源接+, -.  A-接I0.0, B-接I0.1,可是正轉正常,反轉就不對了.(反轉一周比正轉一周脈沖少了).希望有知道原因的大哥能提供幫助...郵箱akang8612@126.com         QQ: 313611108
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-25 09:58
這個嗎,在理論上講,正傳反轉時有可能出現一個脈沖的差別的,因為正傳時候和反轉時候的計數點都是在I0.0上升沿,正反轉的計數點就成了一個高電平的對立兩個邊沿