sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

y1102788611
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看y1102788611的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-20 22:07
大家好,最近我遇到一個棘手的問題,請高手幫忙
我公司有一臺設備,是用三菱PLC控制的,配置如下,PLC(Q02H),QD75D2定位模塊,兩個三菱伺服放大器,OMRON觸摸屏,控制有XY兩根軸.
X軸絲桿損壞,更換一根新的,由于螺母副方向與原配的不同,導致必須修改XY軸各定位點的坐標,我通過QP軟件上載定位模塊中的參數和定位數據表后對定位數據進行X方向的坐標修整,然后下載,并且提示OVERWRITE  ROM成功后,關機重啟,通過觸摸屏示教手動逐步執行,軌跡如愿成功,可是當轉入自動運行后,軌跡仍然是按原坐標運行,請問高手,我該如何修正?
另外我從觸摸屏用CX-DESIGNER上載程序,可是用CX-DESIGNER2.0打不開,提示項目中包含三菱主機,請改為三菱模式,請問我怎么才能打開該程序?
謝謝.
y1102788611
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看y1102788611的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-21 20:52
X,Y軸有是做同步插補的,我也試過對QD75D2參數中OP address數據做過修改,也就是四樓說的OP SHIFT吧,手動逐步執行也是成功的,可是自動運行時還是一樣。問題的關鍵是,由于本設備是涂膠機,當生產結束時,要求將膠槍回油杯操作,(防止停機時間長,導致膠槍中膠干結而不能用),而這個油杯位置是位于OPR位置的負側,正常涂膠軌跡是在OPR正側,現在是如果回油杯就會超零限位而報警,而涂膠工件的位置又不能移動,因此我想將近點狗位置前移后,再同時相應減小涂膠軌跡的X坐標,嘗試過幾次,手動是成功的,可自動是不成功的,我在QD75D2定位數據中沒有找到油杯的坐標的數據。在PLC程序中執行的是如果U0/G808等于K584,置M584回油杯,由于本人對三菱很不通,所以一直沒有找到油杯位置數據究竟是什么時候建立的,或是存在什么地方,請教高手幫忙,哪位仁兄愿意幫忙的話,我可以提供PLC程序。謝謝。
y1102788611
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看y1102788611的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-21 21:07
謝謝仁兄。我已經將觸摸屏的程序用CXDESIGNER2.0上傳了,可是打不開,因為觸摸屏是OMRON的,打開時提示項目中包含三菱主機,請更改為三菱模式.我不知道該怎么做,聽說用高版本的CXDESIGNER可以打開,我沒有試過,網上搜尋過好象高版本的也只有3.01的.正在想辦法下載,不知道行不行?
y1102788611
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看y1102788611的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-11-22 21:16
慚愧的很,我從三菱PLC程序中能找到條件句如果U0/G808等于K584,置M584回油杯,也能理解U0/G808是定位模塊中軸1的BUFFER,可是還是與定位點數據對應不上,請9樓仁兄進一步指點,謝謝。
y1102788611
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看y1102788611的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-11-23 19:06
好吧,我試試
y1102788611
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看y1102788611的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-16 21:05
謝謝各位的關心,關于要修改的數據我找到了,原來QP軟件中顯示的數據太少了,我想辦法將全部數據顯示后,可以找到想改動的數據