小第公司有一臺新的380/350KW熱處理爐  電加熱的都是阻性負載 裝了一個三相分時電表怎么上面有反向電量?我用的是一個600/5的電流互感器,請問算用電量的時候是不是總有功電量X120倍就可以了?謝謝!
penzhenjian
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-10 18:51
互感器的二次線接反了,就會反轉。算用電量是正確的