第一次寫高速計數器指令,輸入PLC接上硬件后發現一個問題,拿來請行家指教。

PLC是FX2N-128MR,20孔編碼盤套在馬達上,用接近開關進X0,馬達轉動同時驅動高速計數器C235,得到的數據存進D46,通過比較指令讓馬達停止,比較值有兩個,一個是90,另一個是110,要求馬達在數值90和110時都停止,馬達停止時按下X1用RST和MOVP指令對C235和D46都歸零。

問題是:前幾次操作可以順利停止,幾次后就不行了,監視發現C235和D46會跳出一個比110大的數值。關電重新開始還是出來一個比110大的數值,但不一定都是一個固定的數值,而且居然C235和D46里的數值還不是一樣的,貌似不穩定一樣,不知道怎樣解決,請各位高手看看問題出在哪里,指點一下。
[ 此帖被jvckeyu在2010-11-21 15:08重新編輯 ]
wwxosan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wwxosan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-21 11:04
用MOV K0 清字元件