sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

面向未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 226 點
下載積分: 910 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-10-29
最后登錄: 2022-11-14
查看面向未來的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-20 08:30
我用普通的5線編碼器做高速計數輸入,用A B兩項,A接0.00  B接0.01,PLC是CP1E n40dt-a,我的版本是9.0的,設置里面:選用高速計數0,線性模式,軟件復位,相位差輸入,但我在電腦軟件的內存監控,a270沒有數據 全是0,慢慢旋轉編碼器沒有變化,到底是哪個環節出問題了呢?用PRV讀取指令也是0,?困惑中,請高手指點一下
面向未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 226 點
下載積分: 910 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-10-29
最后登錄: 2022-11-14
查看面向未來的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-20 21:32
歐姆龍的PLC設置高速計數后,下載程序時一定要把設置選項勾選,否則是不能改變的