請問:有誰用過三菱gt1155-qsbd-es人機界面 ,型號后面帶的是es,在網上查不到該后綴的型號,
     使用三菱的gt2 和gt3軟件編程,一直通訊不上,故障代碼是00135,線是自己做的,
     參數使用各種遍歷輪番試過,
          2-3 3-2 8-6-4 5-5 1-5
       那位大俠能否點通?????
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-04 10:46
不好意思,我來晚了。

GT1155-QSBD-ES 是三菱賣給歐美的型號,GT1155一共有三種

1,GT1155-QSBD  賣給日本的
2,GT1155-QSBD-C 賣給中國的
3,GT1155-QSBD-ES 賣給歐洲美國的

這種命名方式,在PLC上也有。

232連接不上,有很多原因,比如參數設置把232口分配給PLC了,那就和電腦連接不上了。
這個屏后面有個小蓋子,打開有個USB口,用這個通訊就好了。