我用AC220---AC36V變壓整,36v整流濾波(全橋整流加濾波電容)給5個步進驅動器供電,

為什么整流濾波后的電壓在43-55之間,就算是客戶那里的電壓不正常,這個區間也忒大了吧!
hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-18 17:45
現在在廠里測試:用穩壓220V不加負載,整流濾波或是49V,如果比220高一點就會,就會超過50V,驅動器要求電壓是24-5OV,這樣接通負載的瞬間就會使驅動過電壓自動保護,接通負載后電壓就會下降到44V左右。難辦!!!如果用24V整流濾波,這樣電機的力矩會下降嗎?整體運行會有影響嗎?(驅動器是2M542的,驅動4個57*80電機,一個86電機)
hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-19 11:11
有辦法在接通電源的瞬間,讓驅動檢測電壓不超過50V嗎?