應該可以的,不過上一次我們公司的一臺設備里面這樣控制的繼電器就燒了(用了兩年了) |
---|---|
|
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄
|
180W,可以, |
|
---|---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
|
180W只能帶幾下,就是18W瞬間電流也可怕。12針的微型繼電器觸點就會燒糊掉,即使繼電器選用好的,底座如果是劣質的也會造成底座連線的粘連造成接觸不良,繼而電機就會缺相發熱燒壞線圈,沒有漏電保護的話直接掛掉。我們在設計電機負載的時候,不管多小,只要能配得到的熱繼保護,都必須使用熱繼保護。建議用中間型繼電器或小型的接觸器如CJX20910,不要嫌大,比它小的不多。 |
---|---|
|