sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

圣殿騎士團
工控新人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 576 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2023-12-20
查看圣殿騎士團的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-17 11:31
大家好,我是歐姆龍初學者,對于歐姆龍點數分配有點困惑,不知道它到底是按幾進制分配輸入輸出點數,就拿CPM1A-30CDR-D-V1 主機電源DC24V,18入/12出,繼電器,這款來說,它點數分配如下:
IN:00000-00012      
       00100-00105
OUT:01000-01007
          01100-01103
如果的按十六進制的話,那它的輸入應該00000-00015,00100-00101,而輸出應該是01000-01011,才對吧,
看它輸入的第一組象是十二進制,看輸出的第一組象是八進制,到底是怎么分配I/O地址的請前輩們指教!!謝謝了!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-17 14:55
所以的PLC輸入輸出點都是按照8進制分配的。在PLC的輸入輸出中是沒有8和9這兩個數的。