sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-10 15:36
三菱PLC仿真時,-[= D201 K0]-------[MOV   K1   D201]------
                                          0                                      655370


                                -[<>  D201 K0]-----[MUL   D201  K10   D211]-------
                                            1                                  1                    10
                             --11----[SUB   D211   T1   D261 ]
                                                          10      0        10      
                                          [DIV   261   K10   D271]
                                                      10                1
                            --11----11-----11------11------11-----(T1  D211)
                                                                                                    10
                           --11----------                                     ---(M10)
那個655370是怎么來的呢?仿真時修改D201數值,655370隨著變化,其他數值變化都正常,就是D201的655370顯示不對,這是怎么回事呢?謝謝老師指教一下!
[ 此帖被huxupin在2010-11-11 15:44重新編輯 ]
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-11 17:38
樓主是單獨試的這段程序嗎,我仿真時,未看到樓主所述現象。
你確認沒有3樓所述情況嗎?
樓主留言:
我用了四個,前三個是一樣好像都有基數一樣,第四個顯示卻正常,模擬時設置的數據都是對的,就是D201顯示不對
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會