sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hwl666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 258 點
下載積分: 2745 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2024-12-30
查看hwl666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-09 21:20
描述:示意圖幫忙看看
圖片:
各位高手幫忙看下!
我這有臺電機程序要求每次運行至工作點后回Ready位置,但是工作點設置錯誤,設置超過了極限位置,每次向工作點運行都只能到達右極限位置,然后回Ready位置(無過極限報警),
在這里問題出來了,每次回Ready 位置都不一樣,比如:第一回Ready在A點,那么第二次是B點,第三次是C點,為什么回每次Ready越靠近原點(Ready位置越來越小)?為什么不會是C,D點?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159134 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 23:05
應該是“不會到達D、E點”?
左右極限標注的沒錯!
1樓解釋的不錯!